
罗马苏丹
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
请问一下,喷水立管这样设置是否可以
发表评论: 压力能满足就行,不过一般是从干管接出,不会这样接
2025-06-24 14:10
-
设备管道层
发表评论: 建筑防火通用规范和建筑设计防火规范
2025-06-24 13:14
-
商业同层设计有商业和宾馆,宾馆和商业面积均大于1000平,宾馆与商业可否共用同层的疏散出口,整栋建筑可否共用疏散楼梯
发表评论: 同层不可以共用,整栋建筑竖向疏散楼梯可以共用
2025-06-24 12:52
-
关于建筑高度
发表评论: 是高层,影厅不是辅助用房
2025-06-24 12:06
-
建筑保温材料
发表评论: 宾馆属于人员密集场所,外墙保温材料要A级
2025-06-24 12:02
-
吊顶与烟感
发表评论: 密闭吊顶吗,一般如果吊顶内有可燃物的话需要设置的
2025-06-24 10:37
-
设备管道层
发表评论: 管廊层是建筑的一部分,同样要满足防火规范要求
2025-06-24 10:11
-
执行机构是否要硬拉线至排烟风机柜
发表评论: 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。
2025-06-24 09:33
-
消防泵房柴油泵排烟是否需要通往户外
发表评论: 有毒气体,需要的
2025-06-24 09:08
-
现场安装的输入/输出模块需要做防火保护措施有那些?
发表评论: 可以看看《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019。同一报警区内的模块宜集中安装在金属箱内,不应安装在配电柜、箱、控制柜内线路暗敷时,应敷设在不燃结构内,且保护层厚度不应小于30mm。明敷时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护,其接地线应与电气保护接地干线(PE)相连接
2025-06-24 08:23
-
稳压泵的稳压压力
发表评论: 系统最不利点高度和水泵出口高度正常是不一样的,静压怎么会一样?
2025-06-23 14:49
-
办公室内的研发和生产
发表评论: 一般土地性质的规划的时候就定了,比如这块地是用于办公用途,研发是可以的
2025-06-23 14:44
-
住宅楼下超市,建面260平米左右,被认定有重大火灾隐患!
发表评论: 问题1:商业服务网点中的商店,面积大于200平米需要两个安全出口问题2:是的,出口数量不足,是重大火灾隐患的判定因素,如果该场所是人员密集场所,没有自动喷水灭火系统也是综合判定因素问题3:安全出口数量不足,符合直接判定要素,应直接判定为重大火灾隐患
2025-06-23 14:41
-
消火栓设置位置
发表评论: 不合理,消火栓应设置在易于取用和便于火灾扑救位置
2025-06-23 14:31
-
扇形喷头的规格型号
发表评论: 是的
2025-06-23 10:18
-
固定消防炮
发表评论: 不同产品不一样,这个要看具体产品的工作压力
2025-06-23 10:15
-
公共建筑车库例如办公楼车库是否可以安装燃气管道?
发表评论: 没有明确规范,但车库不建议安装燃气管道,太危险了,车库存在易燃物,且电气设备多,通风条件差,人员车辆流动频繁。一类高层办公楼可以设置燃气管道,建议设置在靠外墙处,万一泄漏了方便扩散到室外;燃气管道不得穿过卧室、易燃易爆物品仓库、配电间、变电室、电梯井、电缆(井)沟、烟道、进风道和垃圾道等场所;燃气引入管不得敷设在卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方
2025-06-23 09:15
-
区域火灾报警系统的用电负荷
发表评论: 一级负荷
2025-06-23 08:52
-
雨淋阀防误喷
发表评论: 可以增加探测器类型,如火焰探测;或者加系统改为预作用系统,或者简单的,在皮带上面加个罩子。
2025-06-20 14:04
-
原商业建筑,现部分改成银行网点,建筑类别按什么来算
发表评论: 银行也算商业建筑,就是有一些特殊要求,如安全方面
2025-06-20 13:57