消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

建筑保温材料

使用已经经过住建部门验收的商住楼底商局部开设宾馆,仅进行内部装修改造,需要对外墙保温材料进行整改吗?原材料耐火等级为B1级

高康 | 2025-06-24 11:19
请写下您的回答回答

回答 | 1

罗马苏丹 2025-06-24 12:02 00 [回复]举报

宾馆属于人员密集场所,外墙保温材料要A级

关闭

关闭

手机APP下载