复合防火风管法兰与风管连接方式
复合防火风管制作风管与法兰连接方式能否采用自攻螺丝
-
常闭式排烟口
常闭式排烟口必须要设置远程执行机构吗?规范有规定吗?谢谢
-
灾后通风系统70°防火阀设置
各位老师,最近在项目消防检查时遇到一个问题,变配电室做了灾后通风,风管出机房的位置设置了70℃防火阀,检查单位提出70℃防火阀在着火时因为温度很快就达到了熔断要求,因此一般在灾后通风时该阀门是关闭状态,那么灾后通风系统就无法起到排除室内有毒气体的作用,要求整改。请教各位老师,存不存在检查单位提出的这个问题,如果存在的话,怎么解决呢?
-
大于1000m2的KTV(非顶层)排烟设施
请教各位老师,位于三层的KTV总,建筑面积大于1000m2,个别房间大于50㎡,设置了机械排烟,GB51251-2017第4.4.15中明确了位于顶层的固定窗面积按地面2%计算,那位于非顶层的固定窗面积也是按2%吗?(另请教老师,该场所是否需要设置补风系统?)
-
排烟防火阀
排烟风机后面的排烟防火阀,平时是常开还是常闭?如果是常闭,火灾时怎么打开?消防控制室主机有显示吗?谢谢老师!
-
排烟防火阀停风机
住宅车库呢,排烟管道的所有280度防火阀都需要停风机吗
-
商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
冷库设计标准2.0.1 冷库 cold store 采用人工制冷降温并具有保冷功能的仓储建筑,包括库房、制冷机房、变配电间等。从这条来看,该规范主要是针对仓储建筑,那么商店建筑内的附属冷库能否适用该规范的第9.5.2条: 冻结间和冻结物冷藏间可不设置排烟设施。谢谢
-
排烟风机启停
按通规,任意防火阀停风机,那我一个防烟分区280度防火阀熔断后联动停风机以后,其他分区的排烟口开启后风机还会再启动吗?也就是说风机会因为火灾的蔓延重复启停吗?
-
设置机械排烟的场所
设置机械排烟的场所
-
新规,旧规,关于排烟防火阀关闭后的联动逻辑 疑惑
下面是简化图:知识点: 4.4.10 排烟管道下列部位应设置排烟防火阀: 1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上; 2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上; 3 排烟风机入口处; 4 穿越防火分区处。 上图案例: 一台风机,各层支管 服务一个防火分区 的 多个防烟分区。 垂直与水平的隔墙处 A280防火阀, 防烟分区1处的 B 280排烟防火阀