疏散指示灯距转角?
发表评论: 担心就移到旁边,很简单事情。要求任何位置能看到,你晚上关灯走一走就知道会下来能不能看到,从实际出发,不要死套规范,是拿来用的。
2025-06-24 16:22
-
请问一下,喷水立管这样设置是否可以
发表评论: 可以
2025-06-24 15:13
-
商业同层设计有商业和宾馆,宾馆和商业面积均大于1000平,宾馆与商业可否共用同层的疏散出口,整栋建筑可否共用疏散楼梯
发表评论: 同层可以共用,但是要做好防火分隔,整栋一般不会,设计时候商业与楼上一般是完全隔开,商业楼梯走不到住宅或者办公。
2025-06-24 15:11
-
设备管道层
发表评论: 需要,设置两个能去管廊口吧,距离把握好别太远,下面标识弄清楚。规范未见到
2025-06-24 11:23
-
执行机构是否要硬拉线至排烟风机柜
发表评论: 不需要,联动就好,执行机构模块信号,然后主机去启动排烟风机,不用连锁,连锁是启水泵,比如压力开关火低压压力开关用线直接拉到水泵控制柜,
2025-06-24 11:20
-
消防泵房柴油泵排烟是否需要通往户外
发表评论: 肯定要啊,排烟管坏了吧
2025-06-24 08:59
-
消火栓设置位置
发表评论: 简单点,这个消火栓能否拉到这户卧室使用。会不会折叠水带影响出水,着火了开着门跑路的现实中没有吗
2025-06-24 08:06
-
消火栓设置位置
发表评论: 不合理啊,就这户起火了,怎么使用。
2025-06-23 15:21
-
稳压泵的稳压压力
发表评论: 怎么会处处相等,你一楼跟10楼静压能一样啊
2025-06-23 15:19
-
住宅楼下超市,建面260平米左右,被认定有重大火灾隐患!
发表评论: 1.商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m²时,该层应设置2个安全出口或疏散门。每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表5.5.17中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。确实大于200要两个疏散门,你应该封了一个原本的门
2025-06-23 15:16
-
固定消防炮
发表评论: 看保护范围啊,一般这种保护危险源罐体,开起来看能多高。
2025-06-23 10:30
-
装置区的本质安全型线路连接的消防设施需不需要增设防爆挠管
发表评论: 除非你没问题找了,没必要鸡蛋挑骨头,走边要右边呢,是不是全部都要,这种线路保护规范已经可以。
2025-06-23 08:43
-
自动消防炮阀门问题
发表评论: 都未设置报警系统设置明杆就可以
2025-06-23 08:33
-
露天的室外连廊属于安全区域?
发表评论: 连廊肯定不算,但是有一定距离就算了。
2025-06-19 17:10
-
感烟探测器设置要求
发表评论: 看规范,GB 50116-2013
2025-06-19 17:09
-
弧形回廊的消防干管要如何安装呢,可以预制弧形管吗
发表评论: 管道满足压力没问题,但是后期怎么维修呢,还是连接比较好后期维修。
2025-06-19 15:24
-
关于小型养老机构设置消控室的问题
发表评论: 乡镇这些不涉及,一般设计消火栓,喷淋,应急照明,消防广播,强切电应该都不涉及吧,如果有这些要联动吗,比如广播,应急照明呢。你说这些小场所都是自然排烟,是不是也不要联动了。
2025-06-18 10:52
-
住宅入户门内外开问题
发表评论: 你就说你隔壁某某小区都是向内开启,为了你们公摊更小所以外面面积比较小了门只能内开了,后期装修不影响隔壁邻居可以改成外开,这种买房时候就看过样品了,有什么好说的。
2025-06-18 09:49
-
疏散楼梯的分类
发表评论: 敞开,室外是在外墙以外的
2025-06-18 09:46
-
高楼连廊的防火门
发表评论: 正常都是常闭,为什么不能出入,加不加门禁看你管理啊,一般一楼跟顶楼需要加门禁,门禁记得联动时候能断电打开就可以。
2025-06-17 17:06