全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
牛丫头消防课堂 2025-06-24 09:40 1 赞
0 踩 [回复] 举报
您说的是排烟阀的执行机构吧,联动启动排烟风机就可以,不需要执行机构硬拉线至排烟风机柜。
规范依据: 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第4.18.8条,
5 消防联动控制器接收到排烟口、排烟阀的动作反馈信号后,应发出控制排烟风机启动的启动信号;
6 风机控制箱、柜应控制排烟风机启动;
7 消防联动控制器应接收并显示排烟分机启动的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合本标准第4.2.2条的规定;
8 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。
Along Niusk 2025-06-24 10:36 0 赞
0 踩 [回复] 举报
1.需要搞清楚,什么设备的“执行机构”要拉线至排烟风机控制柜?——把问题描述清楚
2.风机控制控制柜是控制排烟风机的,需要受控的工况有:风机防火阀熔断后联锁关停/紧急情况现场手动启动按钮(控制柜+现场边墙)/消防联动控制器多线启动;
3.第2条的3种启动皆需独立敷线实现,建议现场逐一测试(如果在没有敷设现场手动启动线的前提下还能远程启动风机,可能是消防联动控制器上的多线启动按钮敷线接入了风险控制柜的接触器)