  • 消防泵房柴油泵排烟是否需要通往户外
    发表评论: 应通往户外。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 ‌第5.5.13条‌明确规定:“当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。”其中“排烟”特指‌将尾气通过专用管道排出建筑物外部‌,禁止在室内直接排放。就算柴油泵为备用泵(每周自检运行10-15分钟),仍需严格按规范设置排烟系统,因柴油机尾气含‌一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)等有毒气体‌,短期暴露即可导致人员中毒或窒息。

    1 0 2025-06-24 08:56

  • 消火栓设置位置
    发表评论: 现实生活中见到 一些消火栓箱门距离户门非常近的,该户门就向内开,也有不少业主有意见,说是影响户内空间使用便利性,或者说影响疏散,设计应该要尽量避免这种设计。

    0 0 2025-06-24 08:38

  • 消火栓设置位置
    发表评论: 不合理。《消防法》第六十条:严禁遮挡消火栓或占用防火间距。

    0 0 2025-06-23 14:29

  • 办公室内的研发和生产
    发表评论: 一般是你这样理解的。有一种例外是‌“无污染生产”的例外,如新型产业用地(M0)‌ 可开展有限生产: 允许无污染的样品试制、小规模中试;当然也需严格隔离生产区,且不得干扰研发办公主体功能。

    0 0 2025-06-23 14:25

  • 稳压泵的稳压压力
    发表评论: 应该是不一样的,也有考虑‌高程差的影响哦,ΔP = ρgΔh‌(ρ为流体密度,g为重力加速度,Δh为垂直高度差)

    0 0 2025-06-23 14:19

  • 灾后通风系统70°防火阀设置
    发表评论: 保留原阀,增加电动控制模块并完善消防编程可以达到你说的灾后通风系统启动排除室内有毒气体的作用。

    0 0 2025-06-23 11:53

  • 加油站加油岛灭火器配置问题
    发表评论: 我认为你的理解是对的。B类火灾手提式干粉灭火器最大保护半径是9米,两加油岛距离10多米,也超过了保护半径。必须为每个加油岛增配1具5kg干粉灭火器‌(或替换为1干粉+1泡沫的组合),若加油站以“成本”为由拒绝,可依据《消防法》第六十条责令改正并处罚款。

    1 1 2025-06-23 11:00

  • 请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以
    发表评论: 镂空率30%以上,应该安装在吊顶上方,另外探测器周围 ‌0.5m范围内不应有遮挡物‌(包括墙体、梁、支架或您所述的突出石膏板)。

    0 1 2025-06-20 17:15

  • 煤化工自动灭火设置
    发表评论: 无论项目在GB55037实施前或后,煤化工丙类高层厂房(如破碎楼、水煤浆制备楼)均需全面设置自动喷水灭火系统,仅允许局部不宜用水区域豁免。《煤化工标准》第9.5.5条是对特定工艺区域的附加要求,不替代自动喷水系统的全面覆盖义务。

    0 0 2025-06-19 13:52

  • 保密单位消防维保
    发表评论: 离线作业‌:维保过程采用纸质记录,原始数据手写填写,现场生成报告初稿;‌本地审核‌:项目负责人需亲赴保密单位现场,对照设备状态逐项审核纸质记录,确认无误后签字盖章;报告归档‌:最终报告由保密单位内部传递,禁止通过互联网传输电子版。《北京市社会消防技术服务机构从业准则》:明确涉密项目可豁免在线监管,但需加强现场核查频次。

    0 0 2025-06-18 14:19

  • S型气溶胶
    发表评论: S型热气溶胶灭火装置‌未被国家禁止‌,一般应用需遵循“‌非人员密集场所+非洁净禁区+匹配火灾类型‌”这几个原则。

    0 0 2025-06-17 17:27

  • 稳压泵的气压罐有效期一问
    发表评论: 铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。

    0 0 2025-06-17 17:17

  • 稳压泵的气压罐有效期一问
    发表评论: 铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。

    0 0 2025-06-17 17:17

  • 气体灭火主机
    发表评论: 一般是需要的,达到集中监控、联动控制及信息管理等要求。

    0 0 2025-06-17 13:33

  • 配电室需要设置消火栓吗?
    发表评论: 若原工厂设置有室内消火栓,该配电室应该也需要设置室内消火栓的。根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

    0 0 2025-06-17 08:32

  • 自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
    发表评论: 低楼层喷头压力普遍高于高楼层‌,这是由重力供水特性决定的物理规律。

    1 0 2025-06-16 11:20

  • 水泵接合器
    发表评论: 单层养老院的简易喷淋系统‌通常无需设置水泵接合器‌。

    0 0 2025-06-16 10:36

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 店附属冷库‌仅在完全封闭、无人值守、纯存冻品且规模未超限时‌,可参照适用GB50072第9.5.2条豁免排烟;其他情况需按民用建筑防排烟规范执行。

    0 0 2025-06-13 11:56

  • 商店建筑内局部设一两百平方的冷库,是否适用冷库设计标准
    发表评论: 店附属冷库‌仅在完全封闭、无人值守、纯存冻品且规模未超限时‌,可参照适用GB50072第9.5.2条豁免排烟;其他情况需按民用建筑防排烟规范执行。

    0 0 2025-06-13 11:56

  • 请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
    发表评论: 规范上未有明确禁止。一方面该锁选择‌消防认证(如CCCF)智能锁品牌,另一方面要符合消防联动核心要求。