消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

牛丫头消防课堂

暂无说说

粉丝:50 关注:3
关注

  • 请问一下,喷水立管这样设置是否可以
    发表评论: 第一,DN25的管子上带了2个喷头,不符合《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第8.0.9条;第二,吊架距离末端喷头超过750mm,不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.1.15条规定;

    0 0 2025-06-24 18:04

  • 疏散指示灯距转角?
    发表评论: 最简单的你要理解设置的本意,就是害怕看不到疏散路径了或者指示不清错过安全出口。那就换个人站在你现在拍摄的这个来的方向,光线比较暗的时候跑一遍,看看是否遮挡视线,就行了。如果只卡规范,忽略了火灾时使用者的需求身份,消防设施就失去意义了。

    0 0 2025-06-24 17:56

  • 门洞高度问题
    发表评论: 洞口高度2.1m符合要求,但是不能装门了,装上门就不符合要求了

    0 0 2025-06-24 17:51

  • 关于建筑高度
    发表评论: 看的屋面面层在哪里,也就是各个方向的剖面图。你的影院属于建筑结构的一部分,而且有实际使用功能,不仅为造型。按照你的描述,应该为高层建筑(还要具体结合图纸看项目具体情况),这种情况建议略微降低一下影院的高度,因为高层建筑的防火要求更加严格,真的没必要。我们做消防全过程技术咨询服务就是告诉用户合理合规,避免没有实质意义的浪费。

    0 0 2025-06-24 11:15

  • 雨淋阀水力警铃是否要安装过滤器
    发表评论: ‌报警阀的报警管路安装过滤器的目的是为了防止杂质进入报警管路,避免误报警和系统故障。‌报警阀组的报警管路中安装过滤器,防止杂质进入报警管路‌:避免因杂质堵塞或损坏报警阀内部的敏感部件,如电磁阀和压力开关等‌

    0 0 2025-06-24 11:00

  • 复合防火风管法兰与风管连接方式
    发表评论: 在复合防火风管法兰连接中,‌严禁使用自攻螺丝‌,因其会破坏风管的防火密闭性和结构完整性,具体限制及替代方案如下: 禁止使用自攻螺丝的关键原因 破坏密封性‌ 自攻螺丝的穿透作用会导致风管本体出现孔洞,造成漏风隐患,违反风管严密性强制规范。 防火风管需保证无泄漏(尤其防排烟系统),任何钻孔均会降低系统有效性。 违反防火规范‌ 耐火极限≥1小时的风管要求本体及连接处均为不燃材料且结构连续,自攻螺丝的金属导热性可能形成“冷桥”,破坏整体防火性能。 穿越防火分隔时,钻孔会削弱风管耐火极限,不符合GB51251-2017要求。 合规替代方案 法兰连接方式‌ 金属法兰‌:采用角钢法兰,螺栓按十字交叉顺序均匀紧固,法兰间加装耐火密封垫(如4mm厚石棉胶垫)。 复合材料法兰‌:使用PVC或铝合金专用法兰件,通过黏结剂与风管粘接,无需钻孔。 保温/防火层固定‌ 保温钉焊接‌:优先采用焊钉固定保温材料,确保不穿透风管内壁。 黏结固定‌:使用耐高温胶粘剂粘贴保温层,接触面需清洁并满涂胶粘剂。 加固要求‌ 边长≥1600mm的中高压风管,应采用角钢外加固框,通过焊接或螺栓与法兰连接。 加固件不得直接穿透风管壁,需通过法兰或外挂支架传递受力。 ⚠️ 特殊场景注意事项 钢板面层复合风管‌:若设计允许钢板外露,可有限使用自攻螺丝固定外覆角钢(间距≤120mm),但螺丝仅限连接外部加固件,严禁穿透风管保温层及内壁,且需在钻孔处补涂密封胶。 低压非防火系统‌:普通通风风管在无耐火要求时,可严格按规范控制自攻螺丝使用(如间距、密封处理),但仍需优先选用无损连接。 牛丫头个人理解:防火风管系统的核心是保障结构连续性与密封性,自攻螺丝因物理破坏特性被主流规范禁止。实际施工需按系统压力等级及耐火要求,选择法兰等连接方式。工程中,风管连接质量不尽人意。

    0 0 2025-06-24 10:52

  • 现场安装的输入/输出模块需要做防火保护措施有那些?
    发表评论: 第一,安装场所的安全,尽量放到电井等有一定防火分隔的相对安全区域。第二,尽量安装在专用金属模块箱内。第三,远离强电,避免电磁干扰,保证安全运行。

    0 0 2025-06-24 10:44

  • 设备管道层
    发表评论: 只要有人上去,就要考虑人员疏散

    0 0 2025-06-24 10:41

  • 吊顶与烟感
    发表评论: 设置火灾自动报警系统的建筑,吊顶面与结构面超过800mm时,如果吊顶内存在可燃物,就应该设置火灾探测器。依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013附录D 火灾探测器的具体设置部位30 污衣道前室、垃圾道前室、净高超过 0.8m 的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房。

    0 0 2025-06-24 10:41

  • 消防泵房柴油泵排烟是否需要通往户外
    发表评论: 第一,必须排到室外;第二,虽然柴油机泵和柴油发电机作用不同、原理不同,但是柴油机泵的排烟管道设置要求,可参照《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019第6.1.4条关于机组排烟管道的要求:6 机组排烟管的敷设应符合下列要求:     1)每台柴油机的排烟管应单独引至排烟道,宜架空敷设,也可敷设在地沟中;排烟管弯头不宜过多,且能自由位移;水平敷设的排烟管至排烟道宜设0.3%~0.5%的坡度,并应在排烟管最低点装排污阀;   2)排烟管的室内部分采用架空敷设时,应敷设隔热保护层;     3)机组的排烟阻力不应超过柴油机的背压要求,当排烟管较长时,应采用自然补偿段,并加大排烟管直径;当无条件设置自然补偿段时,应装设补偿器;     4)排烟管与柴油机排烟口连接处应装设弹性波纹管;     5)排烟管过墙应加保护套,伸出屋面时,出口端应加装防雨帽;     6)非增压柴油机应在排烟管装设消声器;两台柴油机不应共用一个消声器,消声器应单独固定。条文说明:第6款 机组排烟管伸出室外的位置很重要,如调查某一高级饭店,其机房排烟管道正好设在主建筑物客房上风侧,机组运行时烟气正吹向客房,影响很不好。     排烟管系统的作用是将气缸里的废气排至室外,排烟系统应尽量减少背压,因为废气阻力的增加将导致柴油机出力的下降及温升的增加。

    2 0 2025-06-24 09:59

  • 执行机构是否要硬拉线至排烟风机柜
    发表评论: 您说的是排烟阀的执行机构吧,联动启动排烟风机就可以,不需要执行机构硬拉线至排烟风机柜。规范依据: 《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019第4.18.8条, 5 消防联动控制器接收到排烟口、排烟阀的动作反馈信号后,应发出控制排烟风机启动的启动信号; 6 风机控制箱、柜应控制排烟风机启动; 7 消防联动控制器应接收并显示排烟分机启动的动作反馈信号,显示设备的名称和地址注释信息,且控制器显示的地址注释信息应符合本标准第4.2.2条的规定; 8 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备的动作反馈信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。

    1 0 2025-06-24 09:40

  • 区域火灾报警系统的用电负荷
    发表评论: 消防负荷整体就是按照你的建筑高度、消防用水量、使用性质综合确定,具体看《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第10章,但是一旦确定后,建筑内全部消防符合都是统一的,区域火灾报警系统也要遵从建筑内的消防负荷的负荷分级及供电要求。

    0 0 2025-06-23 18:32

  • 公共建筑车库例如办公楼车库是否可以安装燃气管道?
    发表评论: 第一,高层民用建筑内使用可燃气体燃料时,应采用管道供气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的规定。第二,如果设置,建筑的疏散楼梯间及其前室内不应设置可燃或助燃气体管道。第三,可燃气体管道严禁穿过防火墙。第四, 其他防火要求应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》。

    0 0 2025-06-23 18:28

  • 火灾报警控制器
    发表评论: 大品牌的都有啊,青鸟、依爱、海湾等都有。厂家网站都有

    0 0 2025-06-23 18:23

  • 扇形喷头的规格型号
    发表评论: 你看看图片就知道了,其实就是喷嘴开口形状不一样。

    0 0 2025-06-23 18:21

  • 固定消防炮
    发表评论: 固定消防炮的扬程、流量根据你需要保护的范围、高度、用水量来选型。《消防设施通用规范》非常清楚的给出了选型要求。7.0.4 室外固定消防炮应符合下列规定:     1 消防炮的射流应完全覆盖被保护场所及被保护物,喷射强度应满足灭火或冷却的要求;条文说明:作为提供区域性消防保护的室外消防炮系统,应具有使灭火介质的射流完全覆盖整个防护区,阻止火势向周围区域连续蔓延的能力,并使灭火介质供给达到一定的喷射强度,以有效发挥系统灭火或冷却的功效。

    0 0 2025-06-23 18:15

  • 加油站加油岛灭火器配置问题
    发表评论: 没有任何规定一个加油岛作为一个计算单元。加油站就是按照加油机数量和储罐配置。

    0 0 2025-06-23 18:12

  • 稳压泵的稳压压力
    发表评论: 第一,静压不是处处相等的,例如屋面的静压和最底层的静压,一定是不相等的,越往下静压越大。2.1.11 静水压力 , 消防给水系统管网内水在静止时管道某一点的压力,简称静压。第二,最不利点的静压和稳压泵出口处的静压也不一定相等,例如你的稳压泵设置在水泵房时,最不利点消火栓为最高、最远的消火栓的静压。但是稳压泵处的静压一定比他高;如果稳压泵设置在屋面,那么稳压泵出口的静压比最不利点略小,差一个楼层的高度。所以具体需要看你稳压泵设置的位置及最不利消火栓的位置确定。

    0 0 2025-06-23 18:09

  • 办公室内的研发和生产
    发表评论: 第一,生产车间内可以有研发,属于生产的一部分,因为研发可能有些实验之类的;第二,办公建筑内也可以有研发人员的办公室,但是对他使用的物料有控制,再就是办公楼里的研发不能和生产连起来,因为属于民用建筑,不能有生产工序。

    0 0 2025-06-23 18:04

  • 住宅楼下超市,建面260平米左右,被认定有重大火灾隐患!
    发表评论: 第一,你描述的属于商业服务网点的话,每个独立单元中建筑面积大于200㎡的任一楼层均应设置至少2个疏散出口。这个不管是依据建规还是依据《建筑防火通用规范》都是强制性条文,所以属于安全出口数量不足。第二,我个人理解,他不属于商店,你要看最初这个建筑的设计图纸,建筑物是住宅还是公共建筑。如果设计按照住宅建筑,那下面就是商业服务网点。按照商店来判断不妥。

    0 0 2025-06-23 18:01

积分
297
提问
0
回答
296

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态

关闭