固定消防炮动压,扬程有何要求?

消防学消防 | 2025-06-22 19:34
请写下您的回答回答

回答 | 4

罗马苏丹 2025-06-23 10:15 00 [回复]举报

不同产品不一样,这个要看具体产品的工作压力

小唐12321 2025-06-23 10:30 00 [回复]举报

看保护范围啊,一般这种保护危险源罐体,开起来看能多高。

重庆消防 2025-06-23 10:55 00 [回复]举报

一个是看产品说明书,一个是看实际能否保护防护区最不利点。

牛丫头消防课堂 2025-06-23 18:15 00 [回复]举报

固定消防炮的扬程、流量根据你需要保护的范围、高度、用水量来选型。《消防设施通用规范》非常清楚的给出了选型要求。

7.0.4 室外固定消防炮应符合下列规定:    

1 消防炮的射流应完全覆盖被保护场所及被保护物,喷射强度应满足灭火或冷却的要求

条文说明:作为提供区域性消防保护的室外消防炮系统,应具有使灭火介质的射流完全覆盖整个防护区,阻止火势向周围区域连续蔓延的能力,并使灭火介质供给达到一定的喷射强度,以有效发挥系统灭火或冷却的功效。