消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

商场改造烟感设计

作为商场改造项目,由于主机的容量问题,对于个别房间是否可以采用在顶部安装300mm的百叶或者隔墙顶部镂空的方式进行烟感合用

枫叶 | 2021-01-27 09:58
请写下您的回答回答

回答 | 3

贾工 2021-01-29 14:02 10 [回复]举报

不可以,由于的火灾突发性,不及时联动灭火会产生更大危害。隔墙顶部镂空一是火灾发生长时间之后烟感才会起作用,会造成更大的火灾隐患;二是其他部位发生火灾时会对此房间造成更坏影响。

李勤 2025-06-27 08:22 00 [回复]举报

李勤 2025-06-27 08:22 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载