消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

门后紧接设置楼梯的问题

由于有高差,防火门后紧接设置了三步台阶,容易踏空,违反什么规范(地下室车库)

南明离火 | 2025-07-02 09:25
请写下您的回答回答

回答 | 5

罗马苏丹 2025-07-02 14:01 10 [回复]举报

违反了建筑设计防火规范的5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步

南明离火   回复: 罗马苏丹2025-07-05 17:39

不属于人员密集

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-03 11:44 00 [回复]举报

江元 2025-07-03 17:37 30 [回复]举报

虽然地下车库不是人员密集场所但《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.5条
规定在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在明显位置设置指示标志。防火门后紧接台阶会形成障碍物,增加人员疏散时踏空风险,属于影响疏散安全的行为。

江元 2025-07-03 17:38 40 [回复]举报

正确做法建议
应确保防火门开启后形成连续的平坦疏散通道,若存在高差需通过台阶过渡时,应满足以下要求:

  • 台阶与防火门的水平距离不小于1.4m;
  • 台阶需设置明显警示标识及防滑措施;
  • 优先采用缓坡替代台阶(坡度≤1:10),并符合无障碍设计要求。

关闭

关闭

手机APP下载