消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》第6.2.3条关于设置防火门问题

 《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定: 

   1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位;
    2 厂房内有明火和高温的部位;
    3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间;
    4 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房;
    5 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房;
    6 附设在住宅建筑内的机动车库。

按规范要求第4小点:“民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房;”,多层综合楼局部设置有杂物间和资料室,这两种用房是否需要做乙级防火门。

还有那些使用功能是属于民用建筑内的附属库房。

l511168 | 2025-06-19 17:02
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-06-19 18:20 00 [回复]举报

多层综合楼局部设置有杂物间和资料室,都属于仓储可燃物为主的功能,杂物间属于民用建筑附属库房的范畴,资料室也是仓储,且性质重要,需要做乙级防火门。

罗马苏丹 2025-06-20 09:22 00 [回复]举报

满足该规范的6.5.3条,是可以的

李勤 2025-06-20 12:43 00 [回复]举报

以上两个场所使用功能为仓储性质,火灾危险性相对一般民用建筑风险较大(就像商场内的库房功能相同),内部火灾载荷大,所以对应该条文设置乙级防火门。

须尽欢 2025-06-23 12:06 00 [回复]举报

仓库需要做乙级防火门,有很多地方认为杂物间也属于仓库类,你可以把杂物间换成员工休息室就可以不用做防火分隔,这种办法叫做规避,否则就要按要求做防火门+2小时墙体分隔

关闭

关闭

手机APP下载