消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

报警阀组上的实验管路必须设置吗

自动喷水灭火系统湿式报警阀上有报警管路和实验管路,实验管路必须设置吗?

山秋 | 2025-05-06 23:20
请写下您的回答回答

回答 | 4

EHS专家-DL 2025-05-07 08:58 00 [回复]举报

自喷的湿式报警阀实验管路是必须强制设置的,设置后可直接利用供水侧的清水测试水力警铃和压力开关功能,无需触发喷头爆破即可验证报警装置有效性。

消防网友68723 2025-05-07 09:22 00 [回复]举报

 GB5135.2,4.4.1.3湿式报警阀应设置报警试验管路,当湿式报警阀处于伺应状态时,阀瓣组件无须启动应能手动检验报警装置功能

我头发贼黑 2025-05-07 09:29 10 [回复]举报

李勤 2025-05-07 13:06 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载