消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?

火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?

any祥 | 2025-04-18 11:58
请写下您的回答回答

回答 | 8

牛疼 2025-04-18 14:26 00 [回复]举报

不需要

lxm2222 2025-04-18 15:57 00 [回复]举报

不需要。因报警联动时电梯内可能有人员,消防联动要求迅速迫降电梯到一层并打开电梯门。

陈1111   回复: lxm22222025-04-19 09:20

问题是迫降至首层或转换层,开门放人,停用后,是否该切电?

0    0 [回复]举报

李勤 2025-04-18 17:00 00 [回复]举报

陈1111   回复: 李勤2025-04-19 09:22

民用建筑电气设计标准 GB51348-2019

13.4.8 非消防电源及电梯的联动控制应符合下列规定:    

1 火灾确认后,应能在消防控制室切断火灾区域及相关区域的非消防电源;    

2 火灾发生后,除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源。

1    0 [回复]举报

any祥   回复: 陈11112025-04-21 08:35

谢谢!

0    0 [回复]举报

干饭消防人 2025-04-19 17:18 00 [回复]举报

不需要

立即切掉的是排污泵、空调用电、康乐设施、普通动力设施、自动扶梯、厨房设施

潘天坤 2025-05-12 15:12 00 [回复]举报

不是所有消防电梯都要马上切断电源,有些消防电梯可能正参与疏散或者救援


有设置火灾自动报警系统的场所,一般要求非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用


民用建筑要求除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源


关闭

关闭

手机APP下载