全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
新规范里边不允许套间了么?
在建筑防火通用规范GB 55037-2022中,第7.1.2条 建筑中的疏散出口应分散布置,房间疏散门应直接通向安全出口,不应经过其他房间。里边规定不能做套间了?是这个意思吗?或者套间的门不属于房间疏散门么?我在设计图纸时,设计院根据这条跟我说不能做套间或者套间不能设置门,所以问问大佬们这个合理吗?或者有什么其他解释?
LHH2737 2025-02-21 14:58 2 赞
0 踩 [回复] 举报
允许套间,比如说酒店里比较高级的套间会有个客厅,然后再往里才是房间。疏散门指的是房间通向过道的门,里面那个房间通向客厅的门不属于疏散门,不违反这条规范。
唯一要注意的是这种情况下,客厅和房间的面积加起来的总面积才是这个房间的建筑面积,要根据总面积来考虑疏散门和排烟设计。
建筑设计防火规范条文解释5.5.8:由于在实际执行规范时,普遍认为安全出口和疏散门不易分清楚。为此,本规范在不同条文作了区分。疏散门是房间直接通向疏散走道的房门、直接开向疏散楼梯间的门(如住宅的户门)或室外的门,不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门;