消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

正压送风风机出口处是否应加装防火阀

请教一下几位老师,正压送风风机出口处是否应加装防火阀

小卡了米 | 2024-12-16 14:18
请写下您的回答回答

回答 | 6

李中良 2024-12-17 10:45 00 [回复]举报

防火阀安装一般安装在需要进行防火分隔处,正压送风机向室内需要正压的场所送风,不存在回燃的问题,规范没讲此处要装防火阀。

小卡了米   回复: 李中良2024-12-18 09:10

谢谢老师,我看图集上有,但是又没找到联动关系,所以不知道应该不应该安装这个70度防火阀

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-03-24 14:25 00 [回复]举报

根据《建筑防火设计规范》及相关技术标准,‌加压送风管穿越防火分隔处无需设置防火阀‌,其安全性通过耐火风管(≥1h)和封闭式风井实现‌。因而正压送风风机出口处不加装防火阀,反而加装后会引起阀门误动作关闭,中断送风,影响疏散安全‌,加系统漏风率和阻力,降低送风效率‌等。

小卡了米   回复: EHS专家-DL2025-03-25 11:15

谢谢您

0    0 [回复]举报

潘天坤 2025-05-12 12:59 10 [回复]举报

不知道楼主说的是出口还是入口,加压送风的入口一般是排出室外处,此时如果管道没有穿越防火隔墙(

建筑外墙一般不属于防火隔墙)可以不需要设置防火阀

是否设置防火阀,要看是否穿防火隔墙(包括楼板和风井处)

例如墙上设置加压送风口,此情况需要设置防火阀

例如前室或者楼梯间顶部设置加压送风口,此时风管穿越防火隔墙的区域需要设置防火阀

小卡了米   回复: 潘天坤2025-05-12 16:18

谢谢,您解释的最清楚

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载