消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

楼梯间与前室正压送风

一类高的两个防烟楼梯间(楼梯间,前室分别正压送风)1-16F(六层不通)6F有消防电梯前室一个,六层单独设置了两个防烟楼梯间(楼梯间,前室分别都正压送风)1-6F,请问7层联动时,六层前室送风口需打开吗,依据是什么?

消防学徒 | 2025-07-15 21:03
请写下您的回答回答

回答 | 7

爱国者 2025-07-16 08:46 00 [回复]举报

7层联动时,六层前室送风口需要打开。
依据是《消防设施通用规范》(GB55036-2022)11.2.6条规定,机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动,并应能在防火分区内的火灾信号确认后15s内联动同时开启该防火分区的全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散楼梯间及其前室或合用前室的常闭加压送风口和加压送风机 。7层着火时,6层属于着火层相邻下层,因此应开启六层的前室送风口。

EHS专家-DL 2025-07-16 08:47 20 [回复]举报

必须开启六层所有前室(含防烟楼梯间前室及消防电梯前室)的加压送风口‌,依据是确保着火层相邻楼层的防烟连续性,满足规范对前室送风范围的强制要求。参考依据是《建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017》5.1.3 当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应符合下列规定:2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。规范未豁免相邻楼层因结构分隔而取消送风要求,因此六层前室仍需纳入联动范围。

消防学徒   回复: EHS专家-DL2025-07-16 14:49

楼梯间都没通,开启6f的前室风口的意义是什么呢

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL   回复: 消防学徒2025-07-16 16:58

烟无孔不入,相邻楼层因结构分隔可能没通,但是规范里并没有豁免,另外结构分隔咋保证烟不会散逸至相邻层呢。。。。

0    0 [回复]举报

潘天坤 2025-07-16 09:03 00 [回复]举报

请问是按照消防设施通用规范GB55036还是建筑防烟排烟系统技术标准GB51251设计?



消防学徒   回复: 潘天坤2025-07-16 14:47

gb51251    gb50016

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-16 12:51 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载