直通室外是什么意思

消防上讲疏散门直通室外是什么意思?没理解。比如是消防控制室。

阿进 | 2025-07-11 08:59
请写下您的回答回答

回答 | 10

重庆消防 2025-07-11 09:39 00 [回复]举报

就是没有走道,开门就通室外。

阿进   回复: 重庆消防2025-07-12 08:43

通向走道的门全是乙级防火门,这叫直通室外吗?谢谢

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-11 09:52 00 [回复]举报

从控制室出门旁边或附近就是安全出口大门,疏散不需要经过较长的走道

牛丫头消防课堂 2025-07-11 09:56 10 [回复]举报

直通室外就是不经过其他房间或走道,直接出建筑物到室外空间了。

阿进   回复: 牛丫头消防课堂2025-07-12 08:40

您好,消防控制室经过一个较长的通道到达室外,其他房间同向通道的门是乙级防火门。可以吗?这叫直通室外吗??谢谢

0    0 [回复]举报

牛丫头消防课堂   回复: 阿进2025-07-15 18:27

较长的通道肯定不合适。关于这个问题你一定要理解,消防控制室的人员在火灾时一定是坚持到最后的人。一旦消防控制室的人员失守,他要快速疏散出去,所以这个时候你一定让他以最短的路径、最安全的路径疏散出去。

0    0 [回复]举报

EHS专家-DL 2025-07-11 16:15 00 [回复]举报

疏散门开启后,人员可直接到达建筑外部(如室外地面、平台、庭院等),‌无需穿越任何其他功能房间或区域‌。

追风赶月 2025-07-11 18:05 00 [回复]举报

开门就见室外,最短路径。

小赖哥 2025-07-11 18:10 00 [回复]举报

直接到室外,或者是经过疏散走道到室外,不能经过功能性房间。

懒得说 2025-07-12 08:19 10 [回复]举报

《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)》(2022 年版)规定,地下室设置的消防控制室不能直通室外或安全出口时,应通过疏散走道(走道应与其他用房之间采取耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔)通至室外或安全出口,其最近的疏散门距离安全出口的距离不应大于 15m。同时提到消防控制中心的房间门宜紧邻安全出口