消防上讲疏散门直通室外是什么意思?没理解。比如是消防控制室。
提 交
共 10 回答
重庆消防 25-07-11
就是没有走道,开门就通室外。
0 赞 0 踩 [回复]举报
阿进 回复: 重庆消防25-07-12
通向走道的门全是乙级防火门,这叫直通室外吗?谢谢
李勤 25-07-11
从控制室出门旁边或附近就是安全出口大门,疏散不需要经过较长的走道
牛丫头消防课堂 25-07-11
直通室外就是不经过其他房间或走道,直接出建筑物到室外空间了。
1 赞 0 踩 [回复]举报
阿进 回复: 牛丫头消防课堂25-07-12
您好,消防控制室经过一个较长的通道到达室外,其他房间同向通道的门是乙级防火门。可以吗?这叫直通室外吗??谢谢
牛丫头消防课堂 回复: 阿进25-07-15
较长的通道肯定不合适。关于这个问题你一定要理解,消防控制室的人员在火灾时一定是坚持到最后的人。一旦消防控制室的人员失守,他要快速疏散出去,所以这个时候你一定让他以最短的路径、最安全的路径疏散出去。
EHS专家-DL 25-07-11
疏散门开启后,人员可直接到达建筑外部(如室外地面、平台、庭院等),无需穿越任何其他功能房间或区域。
追风赶月 25-07-11
开门就见室外,最短路径。
小赖哥 25-07-11
直接到室外,或者是经过疏散走道到室外,不能经过功能性房间。
懒得说 25-07-12
《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)》(2022 年版)规定,地下室设置的消防控制室不能直通室外或安全出口时,应通过疏散走道(走道应与其他用房之间采取耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔)通至室外或安全出口,其最近的疏散门距离安全出口的距离不应大于 15m。同时提到消防控制中心的房间门宜紧邻安全出口