专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
牛丫头消防课堂
关注
3
粉丝
67
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
金属夹芯板
发表评论:
你可以看看《建筑设计防火规范 》GB50016-2014(2018年版)附录 各类建筑构件的燃烧性能和耐火极限,根据你的耐火极限和这些做法,看看。
0
0
2025-07-15
直通室外是什么意思
发表评论:
较长的通道肯定不合适。关于这个问题你一定要理解,消防控制室的人员在火灾时一定是坚持到最后的人。一旦消防控制室的人员失守,他要快速疏散出去,所以这个时候你一定让他以最短的路径、最安全的路径疏散出去。
0
0
2025-07-15
汽车库坡道防火分隔问题
发表评论:
3小时吧
0
0
2025-07-15
油浸变压器室可否设在丁类主厂房内?
发表评论:
丁类主厂房内允许设置油浸变压器室。 参照《有色金属工程设计防火规范》6.2.5 条规定6.2.5 设置在主厂房内的可燃油油浸变压器室,应设置直通厂房外的大门。当门的上方设置宽度不小于1.0m的防火挑檐时,直通室外的门可不采用防火门。对油浸变压器室通向厂房内的大门,应采用甲级防火门(常闭);当确有困难时,应采用防火卷帘等防火分隔措施。另外,《 钢铁冶金企业设计防火标准 》GB50414-2018 第5.2.5 条及其条文说明,也有类似规定。 同时,油浸变压器室耐火等级不应低于二级,还应设置防止油品流散的设施等,具体需符合《建筑设计防火规范》《火力发电厂与变电站设计防火规范》等相关标准的规定。
0
1
2025-07-15
疏散路径通过架空层时,疏散路径是否要计算至架空层投影线外缘
发表评论:
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版) 第4.1.34,未涉及防火分区的问题。无论是否跨防火分区,疏散距离均应计算至架空层投影外边缘 当架空层作为直通室外的疏散通道时,即便其与设计区域不属于同一防火分区,设计区域内任一点至安全出口的疏散距离仍需计算至架空层投影外边缘(即架空层与室外交界处)。该投影外边缘被视为室外安全区域的起点,与防火分区边界无关。
1
0
2025-07-15
关于消防应急照明及疏散指示布线相关问题
发表评论:
应的条款就应该执行。
0
0
2025-07-15
手提式灭火器
发表评论:
可以用啊,只是新生产的灭火器要满足新标准,原来的灭火器可以继续使用。
0
0
2025-07-15
汽车库坡道防火分隔问题
发表评论:
你说的会牵扯到两个条款,设置在车道上的防火卷帘的耐火极限,应符合有关耐火完整性的要求即可。看看你的门窗表或材料表,看看这里防火卷帘的要求。规范可以不要求隔热性。5.3.3 除敞开式汽车库、斜楼板式汽车库外,其他汽车库内的汽车坡道两侧应采用防火墙与停车区隔开,坡道的出入口应采用水幕、防火卷帘或甲级防火门等与停车区隔开;但当汽车库和汽车坡道上均设置自动灭火系统时,坡道的出入口可不设置水幕、防火卷帘或甲级防火门。5.2.7 设置在车道上的防火卷帘的耐火极限,应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性的判定标准;设置在停车区域上的防火卷帘的耐火极限,应符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T 7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定标准。
1
2
2025-07-15
塑料吹膜厂房需要设喷淋吗
发表评论:
塑料吹膜厂房是否需要设喷淋,主要看三个因素:1️⃣ 火灾危险性:如果原料是聚乙烯、聚丙烯等可燃材料,厂房通常属于丙类(GB50016第3.1.1条)。2️⃣ 面积和耐火等级:如果单层面积≥1500㎡或总建筑面积≥3000㎡,必须设喷淋(GB50016第8.3.1条第5款)。如果是一、二级耐火等级的单层厂房,且面积不超标,可以豁免。3️⃣ 其他情况:如果厂房内有高温设备或堆放大量可燃物,即使面积不达标,要求设喷淋。建议根据具体图纸和原料特性,找消防设计单位复核一下更稳妥!
0
0
2025-07-15
住宅下商业服务网点能否布置民办幼儿园问题
发表评论:
第一,配套公建可以设置幼儿园,最好是独立的幼儿园,如果是合建,需要做好分隔及疏散;第二,设置在其他建筑内的要求;3.2.2 四个班及以上的托儿所、幼儿园建筑应独立设置。三个班及以下时,可与居住、养老、教育、办公建筑合建,但应符合下列规定: 1 合建的既有建筑应经有关部门验收合格,符合抗震、防火等安全方面的规定,其基地应符合本规范第3.1.2条规定; 2 应设独立的疏散楼梯和安全出口; 3 出入口处应设置人员安全集散和车辆停靠的空间; 4 应设独立的室外活动场地,场地周围应采取隔离措施; 5 建筑出入口及室外活动场地范围内应采取防止物体坠落措施。
0
0
2025-07-15
铁皮风管厚度允许偏差多少
发表评论:
一般情况下厚度允许偏差2—3mm,具体你可以看https://gf.cabr-fire.com/m/article-27106.htm?keywords=%E5%81%8F%E5%B7%AE
0
0
2025-07-15
AGV设置规范要求
发表评论:
AGV设置需符合以下规范要求: 1️⃣ 国家标准:GB/T 30029-2021(设计通则)、GB 5226.1-2019(电气安全)等 2️⃣ 安全规范:需保持与人员≥0.5m安全距离,设置警示标识或防撞装置 3️⃣ 消防要求:不得阻塞消防通道 牛丫头观点:可以设在通道旁,但必须做好防护措施,确保人机分离和紧急操作安全!
0
0
2025-07-15
多层餐厅食堂的室内消火栓设计流量怎么取?
发表评论:
你翻看《消防给水及消火栓系统技术规范》表3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量,根据建筑的使用功能及体积高度等取值,你说的多层餐厅、食堂在表中没有直接列举,只能参照同类,如果建筑体量不是特别大,15L/S即可。如果建筑体量非常大,认为是同一时间聚集人数较多,那么我认为取15就不合适了。
0
0
2025-07-15
电动排烟窗平时开启状态
发表评论:
排烟窗平时处于什么状态并不重要,重要的是,火灾时开启排烟。你如果平时是常闭的,那么火灾时保证打开。
0
0
2025-07-15
大佬求助。一消考试中故障分析类的题总是错该怎么办?
发表评论:
注册消防工程师案例考试当中的故障分析,需要搞懂每个系统的结构和工作原理的基础上,进行灵活分析,而不是背讲义。我做注册消防工程师培训十年,学员中死记硬背的一定都卡在案例分析这一科上。但凡是理解结构原理,灵活应用进行答题,案例分析基本上一把过。这些故障分析分成几类1、消防设备没有动作,要考虑电源及消防设备本身的故障,同时还要考虑启动条件是否具备,包括联动触发信号、直接触发信号。2、设备动作了,信号无反馈,那就把精力聚焦在信号反馈这条线路及模块上。3、消防设备启动后指标不达标,例如风量不足,余额不足或者是水量不足等,极有可能是设备选型,也有可能管道上的阀门或者是联动逻辑的范围受到影响。4、检测结果不正常,可能包含检测人员操作程序不合格或本身组件选取不合格
0
0
2025-07-15
规范性还是资料性
发表评论:
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》附录D为资料性附录,详细列举了火灾探测器的具体设置部位,涵盖33类典型场所:牛丫头个人:附录D虽非强制性条文,但为设计人员提供权威参考,确保探测器覆盖所有火灾风险点。如果依据《建筑防火通用规范》必须设置火灾自动报警系统的场所或建筑,,在《火灾自动报警系统设计规范》附录D列举的这些部位必须设置火灾探测器!牛丫头提醒您注意,实际设计中还需结合《建筑防火通用规范》及GB50116正文的强制性条款执行。如果这个建筑没有设置火灾自动报警系统,那么附录D里边列举的部位也不需要设火灾探测器。
0
0
2025-07-15
一个四层办公楼,计算防火分区时,算是出屋面楼梯间和高位水箱间,面积超2500㎡了。是不是防火分区面积可以不计算出屋面楼梯间和高位水箱间面积?
发表评论:
如果你的屋面水箱间及楼梯间均是敞开的屋面上,那么,只需要算这些设备用房的建筑面积是否超过标准层建筑面积的1/4,考虑对建筑高度影响的问题,这些区域不需要计算防火分区面积。
1
0
2025-07-15
办公建筑设计标准中 严寒和寒冷地区的门厅应设门斗或其他防寒设施。这个其他防寒设施具体有啥
发表评论:
依据:《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019第4.1.8条明确要求。《建筑热工设计规范》GB 50176规定需设避风设施。地方性规范可能还有额外要求,需结合当地气候条件选择具体措施。寒和寒冷地区门厅的“其他防寒设施”包括:1️⃣ 双层外门:内外两道门形成空气隔层,减少冷风渗透。2️⃣ 热风幕:出入口上方安装暖风设备,阻隔冷空气。3️⃣ 挡风间(缓冲空间):类似商场的过渡区,内外设门阻挡冷风。4️⃣ 保温门与密封措施:采用断热铝合金、双层玻璃等材质,加强密封。
0
0
2025-07-15
七氟丙烷气体灭火检测
发表评论:
七氟丙烷灭火剂检测周期要求: 1️⃣ 日常检查:每月检查压力表、外观状态 2️⃣ 全面检测:每3-5年需进行灭火剂抽样化验和性能测试 检测依据: 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《七氟丙烷灭火剂》(GB18614-2012) 气瓶检测周期: 储气瓶每5年需进行压力试验 驱动气体瓶每2年检测一次 检测依据: 《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021) 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016) 建议联系具备消防设施维护保养检测一级资质的机构进行检测,灭火剂充装、气瓶检测应有专业厂家完成!
0
0
2025-07-15
七氟丙烷气体灭火检测
发表评论:
七氟丙烷灭火剂检测周期要求:1️⃣ 日常检查:每月检查压力表、外观状态2️⃣ 全面检测:每3-5年需进行灭火剂抽样化验和性能测试检测依据:《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)《七氟丙烷灭火剂》(GB18614-2012)气瓶检测周期:储气瓶每5年需进行压力试验驱动气体瓶每2年检测一次检测依据:《气瓶安全技术规程》(TSG23-2021)《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG21-2016)
0
1
2025-07-15
1
2
3
4
5
下页
尾页
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭