一个雨淋报警阀组能管几个防火分区?
提 交
共 4 回答
消防网友68723 25-07-17
保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统, 应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋报警阀。6.2.2 串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的洒水喷头数计入湿式报警阀组控制的洒水喷头总数。
0 赞 0 踩 [回复]举报
一个呆呀 25-07-17
这玩意儿大多是用在防火分隔上,或者带水雾喷头保护重要设备的
豆篓子 25-07-17
雨淋阀组如果用在闭式干式系统,按照一个阀不超过500个喷头设置,设置场所不同,防火分区的面积不一样,有可能可以覆盖多个防火分区,也有可能一个防火分区都覆盖不了;如果是用在大流量开式系统,由于用水量大,一般也就带几十个喷头,基本一个防火分区反而需要多个雨淋阀组。
实际工程案例中,干式系统主要应用在温度较低的场所,更多的是局部应用,很少见过跨防火分区的。
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-07-17
雨淋由于开式喷头,如果保护面积范围太大会影响其灭火效果