疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
-
直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定。 比如我是歌舞娱乐场所:位于两个安全出口之间的疏散门到安全出口的距离25+25%=31.25米,我场所出来两个不同的方向只有一个方向可以满足31.25米,另外一边则大于31.25米。是不是只满足一边(最近)方向就可以
-
浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版) 第4.1.34:利用架空层等空间直通室外时,当疏散外门至架空层投影外边缘的水平距离超过 6m 且大于架空层层高时,水平疏散距离应计算至架空层投影外边缘;住宅建筑架空层仅作为景观、人员通行使用时,疏散外门至架空层投影外边缘的水平距离不应超过 15m。我的现在遇到的问题是这样的:架空层和我的设计区域不是一个防火分区,那么设计区
-
各位专家,想咨询一下大家,住宅楼下1-2层的商业服务网点能布置为民办幼儿园嘛?那小区里面的配套公建呢?谢谢大家~
-
消防上讲疏散门直通室外是什么意思?没理解。比如是消防控制室。
-
您好,1楼上20层住宅,楼下是4层商业综合体,3层有个儿童培训机构。按照高层公共建筑了吧?,应设置独立的安全出口和疏散?这个独立的问题是不是可以在3层南侧开个安全出口设置室外楼梯,二层和一层不能有出口和别人共用?共用的话是可以加防火门分开吗。北侧店门出来经过商场一些距离经疏散楼梯后到达安全出口,这个可以吗。店门是不是需要设置防火门。2正常儿童活动场所培训机构,有3层,设置在2层,2层面积不超过20
-
这个场所大于120平方需要两个安全出口,这两个安全出口可以通向一个楼梯前室与楼梯间吗?
-
老年人照料设施与其他建筑组合建造楼梯可以共用疏散楼梯吗?
-
避难层可以设置乒乓球室吗?
-
规范7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间: 3 设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑; 那么如果该场所三层,三层相加防火分区也不超,有三个楼梯间,两个是封闭楼梯间满足疏散要求,那么第三个不作为疏散楼梯的话设置成敞开楼梯行吗?