消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

矛盾处置-两步降防火卷帘、挡烟垂壁与疏通通道净高(2.1m)!

发布时间:2024-06-14 10:28消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第7.1.5条要求疏散通道净高度不小于2.1m,与两步降防火卷帘的下降高度冲突(首次下降至1.8m),也可能与挡烟垂壁的下降高度冲突,怎样处置?

回答:

(1)《建筑防火通用规范-解读及应用》第7.1.5条要点4已明确净高计算方法,该解读图示也清晰表达了净高度示意,通道顶部障碍物的最低高度,包括活动式挡烟垂壁下降后的高度等,均应满足净高度不小于2.1m的要求。
(2)依据本《通用规范》和现行标准要求,人员疏散通道上不得设置二步降防火卷帘,确有需要时,可在防火卷帘侧面开设洞口(甲级防火门)作为疏散出口。

请注意,防火卷帘也不得采用帘中门的形式作为疏散出口。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

夏生生 2025-06-24 10:14 00 [回复]举报

请问通规哪一条规定了“人员疏散通道上不得设置二步降防火卷帘”啊?

火规4.6.3反而规定了疏散通道上的防火卷帘需要两步降啊,谢谢。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

矛盾处置-两步降防火卷帘、挡烟垂壁与疏通通道净高(2.1m)!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读