专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
Kato09
关注
0
粉丝
0
暂无说说
更新说说
+关注
发送
向TA提问
TA的提问
TA的回答
TA的文章
TA的粉丝
TA的资料
柴油消防水泵的 储油箱 怎么防火分隔
发表评论:
SH/T 3219-2022 石油化工消防泵站设计规范
1
0
2025-01-23
做了高位消防水池的常高压系统是可以不做消防水泵,还是一定不能做消防水泵?
发表评论:
已经是“常高压”了,它的概念就是已经满足所需流量及压力了, 为何还要设置消防水泵?如果还需设置,那就不是常高压消防系统了
0
0
2025-01-23
高低压配电室的油浸式变压器室需要设置气体灭火装置吗
发表评论:
不行,现在消防设计审查专家不认这个,我们项目执行的GB50160,厂内设置的变配电室按第8.11.3条也已明确不设置气体及水消防,但是审查意见还是要求按 《建规》8.3.9条执行,让变配电室补充设计气体灭火。
0
0
2025-01-23
高低压配电室的油浸式变压器室需要设置气体灭火装置吗
发表评论:
应该是按8.3.8条执行,只要不大于40MV·A的就认为就不需要设置自动灭火装置,不管水喷雾或气体灭火。 不用管高低压配电室是否设置了气体灭火,而也要求合建的单独变压器室也必须设置气体灭火。
0
0
2025-01-23
稳压管与消防主水管之间需要安装止回阀吗
发表评论:
低位设置稳压装置出水总管与消防干管连接时没必要,稳压罐还可以防水锤及波动
1
0
2025-01-23
1
规范列表
消防讲堂
经典汇编
全站导航
关闭