专题
答疑
问答
资讯
专栏
规范
讲堂
登录
消防问答
>
建筑防火
提问
公共建筑中
公共建筑中房间的门用了乙级防火门可以直接开向疏散楼梯吗
举报
请写下您的回答
回答
提 交
共 2 回答
雪
23-11-18
不可以。
《建筑防火通用规范》:7.1.8 室内疏散楼梯间应符合下列规定:
5 除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。
0
赞
0
踩
[回复]
举报
消防学徒
回复:
雪
23-11-18
谢谢
0
赞
0
踩
[回复]
举报
海报分享
最新问题
【图】喷头在粱下,增加挡水板是否可行?
预作用系统末端压力表量程问题和空压机选型参数。
固定防风雨棚
有关消火栓立管供水量问题
民用建筑和高压线的安全间距哪本规范有要求
关闭
关闭
正在生成海报, 请稍候
↑保存图片分享
谢谢